Martin Pokorný:
V současné době realizuji zakázku pro dřevozpracujíc í závod. Těchto instalací se týká norma ČSN 33 2000 4 482,kde se uvádí : "Soustava rozvodu jiná než kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodové soustavy musí být chráněny před poruchami izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů" Jde mi o to :
1.Co jsou kabely s minerální izolací?
2.Po hale vede přípojnicový rozvod, od něj se odbočuje kabelem (cca 5m) do rozv. technologie, kde prouďáky dle normy být musí. Ale v odbočných boxech na vývodu z přípojnicového systému též? Jedná se o boxy např. 400A.

Jaroslav Kořínek:
K této zakázce máte projektovou dokumentaci a určení prostředí a vnějších vlivů?
Pokud ne začněte tím.
   Tápete v neznámých vodách a koledujete si tak alespoň od 8-12 roku nepodmíněně.
Včetně veřeného ohrožení.
   
   Lukrativní zakázka je krásná věc,ale základní neznalosti.... .......
Nevím co k tomu podotkonou ostatní kolegové...... ..

Petr Doležal:
Osobně si myslím, že do kategorie kabelů s minerální izolací patří kabely s papírovou izolací napuštěnou minerálním olejem s doplňovacími koncovkami a kabely se skelnou izolací.  
Olejové kabely se již dávno nevyrábějí, jsou překonané a byly především vyráběny pro napětí vn.
Kabely se skelnou izolací se vyrábějí, ale pro specielní účely.  
Ve vašem případě o kabely s minerální izolací určitě nejedná.
P.S po p.Dundovi: Jo, jo, teď jsem si vzpomněl, že to byly " olejáky " nebo " hadráky "
 

Miloslav Dunda:
Papírová izolace napuštěná minerálním olejem není kabels m inerální izolací. Kabel s minerální izolací je pěkně drahý a odolává požáru a  ani od něho požár nemůže vzniknout. Je to kabel s izolací z minerálních materiálů. Jinak samozřejmě, že v truhlárně musí být proudové chrániče 300mA a pracovní nulové vodiče každěho obvodu vypínatelné společně s vodiči fázovými.

Josef Hubáček:
Pan Kořínek má naprostou pravdu. První počin by mělo být stanovení vnějších vlivů prostředí.
Pokud nebyl projektant nemehlo, tak si byl určitě vědom toho, že všechny stabilní dřevozpracujíc í stroje musí mít podle vyhl. č. 48/1982 Sb. nainstalováno zařízení na odsávání nebo odstraňování odpadu. Tím vyřešil otázku nejen výšky usazeného prachu, ale i ostatních vnějších vlivů.
Dále se v ČSN 33 2000-4-482 dočtete o tom, že použití chrániče je podmíněno typem instalace. U přípojnicových soustav není nutné chránič použít. Jiný článek (třeba 482.1.6) nenaznačuje žádnou povinnost instalovat proudový chránič na začátku vedení. Takže p. Dunda ve své horlivosti nemá pravdu v tom, že chrániče v každém případě.
Jinak sdílím obavy kolegy Kořínka.