Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?

(1/2) > >>

Aleš39:
Lze tento vačkový vypínač použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
Má 63A a jistič před ním by byl 32A/C.
Na štítku ma udany dvě kategorie AC3/AC23.
Za vypínačem budou smíšené spotřebiče (ruční nářadí, světla, asynchronní motor apod.)

Milan Karvánek:
Krásný výrobek. A výrobce uvádí v katalogovém listě jaké užití pro tento výrobek?

Štefan Beláň:
TO: Aleš39

Jaké máte důvody k pochybnosti o možném použití? ::)
Kategorie AC3 a AC23 je určena pro motory. Tyto vypínače se běžně používají jako hlavní vypínače strojů,  tak proč by ne pro rozváděč jištěný jističem C/32A? ??

Pro Vámi nastíněné použití nevidím žádný problém. :)

http://www.moeller-cz.com/priruckazapojeni/norm038.html
http://www.moeller-cz.com/priruckazapojeni/norm039.html#wp1508442

Aleš39:
Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový.
Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud.

Milan Karvánek:
Citace: Aleš39  10.01.2009, 21:42

Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový.
Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud.

?? Malej jako jak? na vejšku nebo na tlušťku? nebo snad na dýlku? Čím vyspělejší výrobek tím bývá menší a přitom zvládá větší proudy. renomovaní výrobci mívají u silových kontaktů dokonale zvládnutou jejich technologii (materiál, zhášecí komůrky, sfouknutí obluku...)
vás může zajímat jedině tak údaj o proudu, napětí a katgorii užití napsaný v katalogu a pak to zkontrolovat s fyzickým popiskem přímo na přístroji.