Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?

(1/3) > >>

Sterac:
Je mozne pridat dalsi pripojku? Viz nasledujici:
Ze sloupu je veden vzduchem kabel CYKY 4Bx25 na dalsi sloup v delce cca 20m,
a z tohoto sloupu je vedena v zemi pripojka kabelem CYKY 4Bx16 v delce cca 200m k rodinnemu domu s prikonem 3X25A.
Lze tento kabel dale prodlouzit o dalsich 100m take kabelem CYKY 4Bx16 k dalsimu rodinnemu domu?
Pozadovany prikon je 3x25A, pozadovana sazba D25d.
Distrubutor podle prvniho odhadu rekl, ze na 80% ano.
Bude to dostacujici?
Jaky na to mate nazor vy?

Lukáš Rotrekl:
Zavolejte si někoho místního, kdo změří smyčky na stávající přípojce a provede výpočet a návrh nové přípojky.. Takhle to doopravdy nejde....

A pochybuju, že vám tady na fóru bude někdo zadarmo projektovat...

A ještě mě zaráží ten kabel CYKY 4x25 ze sloupu na sloup. Jak je to provedeno?

KORTALL:
provedeno ?  ;D to je přece jasné mezi sloupy natažené lanko a k tomu lanku přiděláno zdrhovacími páskami  ;D

Lukáš Rotrekl:
Evidentně kvalitní a trvalé řešení...... ;)

kajmanovec:
Takže časem bude vyhlížet asi takto?!

http://www.komora.cz/zs/esc/kuriozity/art_23818/prodratovani.aspx