Pospojit podlahové topení v koupelně ?

(1/6) > >>

Pavel Horský:
Musí se pospojit opletení topného kabelu (rohože) v podlaze koupelny nebo stačí připojit na PE ? Instalace provedena kabelem CYKY 3Cx2,5m2.Proudový chránič samozřejmostí.

Milan Brejcha:
A to vždy !! na společné doplňujicí pospojení provedené v koupelně.

Pavel Horský:
Pane Brejcha, asi jsem se špatně zeptal.Potřebu ji kde a v jaké ČSN je to uvedeno.My to běžně provádíme, ale jistý elektrikář se mi strašně divil a já ho tímto chci navést na správnou cestu.
App.co to je "společné doplňující pospojení"?
To je nějaký nový termín?

Petr Doležal:
V ČSN 332000-7-753 (norma pro podlahové a stropní vytápění)se píše:

753.413.1.6 Doplňující pospojování. 
   

Kde je zřízen vodivý kryt nebo rošt nad podlahovými topnými prvky ...spojí se s ochranným vodičem elinstalace pomocí doplňující pospojování.
V poznámce pak: V případech, kdy výrobce dodává topné jednotky bez neživých částí vodivého celistvého či síťového pláště mají se tyto (kryty či mříže) vytvořit nad ...topnými prvky. 
   

Toť vše. O připojení opletení na doplňující pospojování není nic řečeno. Nutno však dodat, že norma to řeší obecně a ne specielně v koupelnách

Karel Kovařík:
Není to uvedeno v žádné normě, jedná se o chybný výklad ČSN 33 2000 7-701. Místní doplňující pospojování lze samozřejmě zajistit vodičem PE, který je součástí kabelu. Pokud tedy v koupelně není cizí vodivá část, která je potřeba pospojit a jedná se tedy pouze o pospojení podlahového topení se zásuvkami (neživých částí),  pak žádný další vodič nepotřebujete. Je akorát třeba zkontrolovat odpor mezi kolíky zásuvek a opletením podlahového topení  (které je připojeno na PE) a přesvědčit se, že při zkratu nevznikne na tomnto odporu napětí větší než 25V. Pro jistič 16A char. B tedy nesmí být tento odpor větší než 50V (25V)/80A=0,625(0,31)Ohm. ČSN 33 2000 4-41 povoluje použít pro pospojení i vodič 1,5 mm2, pokud je součástí napájecího kabelu a to v případě, že krajní vodiče jsou téhož průřezu. V tabulce 41NNa, kde jsou uvedeny průřezy ochranných vodičů a vodičů pro pospojení je poznámka, že v případě vodičů v obložení se průřez stanovuje podle tab. 41NN, sloupec I. Z toho vyplývá povolený průřez vodiče pro pospojování i 1,5mm2. Navíc ČSN 2000 7-701 vyžaduje toto pospojení provést co nejblíže chráněnému prostoru, např. v bytové rozvodnici, třeba tedy na svorkovnici PE.

Toto nedorozumění vzniklo nejspíše tak, že text ČSN 33 2000 7-701 se od předchozí normy vlastně nezměnil, v reálu jsme však začali používat jeden vodič navíc. A právě tento vodič lze použít pro pospojení, ČSN 33 2000 7-701 to však vůbec nezmiňuje, protože byl opsán text staré normy.

Na jednom aktivu revizních techniků jsem toto konzultoval s ing. Michalem Křížem, který se na normě podílel. Podle jeho slov v soustavě TN-C chyběl ochraný vodič, který by zároveň nebyl pracovním a neprotékal jím za normálních okolností proud. Také z tohoto důvodu se pro pospojení používal zcela nový vodič. V soustavě TN-S je takovýmto vodičem právě vodič PE. Proto ho lze použít pro místní doplňující pospojování.

V případě, že potřebujete pospojit cizí vodivou část s neživou částí samozřejmě další vodič potřebujete, a to min. stejného průřezu jako krajní vodič pokud je chráněn proti mech. poškození, pokud není tak 4mm2.