Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
František Fin:
Po rekonstrukci RD byla umístěna na vnější stranu objektu zásuvka 400 V (32A pětikolík),
zapojena přes proudový chránič.
Potud si myslím, že je to v pořádku.
V případě zapojení zařízení, kde se nulový vodič nepoužívá a používá se zástrčka čtyřkolík uvažuji o následné redukci:
čtyřžilový kabel,
na jedné straně čtyřkolík a na druhé pětikolík.
Nulový vodič pětikolíku nebude zapojen. Může to tak být?
Jan Franěk:
Ano. Může. Nejdůležitější je ochrana a proto v každém případě zapojit PE. Pokud tam bude zapojeno zařízení co nepotřebuje N, tak je to v pořádku.Je to třeba příklad cirkulárky a podobně. Jestli ale začne padat chránič, tak máte problém. Zřejmě používá k provozu i N. Budete muset nechat upravit zařízení pro 5ti vodič. To ale nechte na odbornících. U většiny to ani nebývá tak velkým problémem.
J
en bych nedělal redukci, ale vyměnil na zařízení vydlici a zapojil ji bez toho N. Podobné redukce, i když se používají poměrně často, bývají zdrojem různých problémů.
Jirka Š. Svejkovský:
Lepší by bylo vyměnit 4kolík na pohyblivém přívodu vašeho zařízení za 5kolík. Pak nebudete potřebovat "redukci".
Pokud toto zařízení není vaše, "redukce" pomůže.
2Franěk: Zařízení TN-C s pohyblivým přívodem neznám. Pokud bude padat FI, je to 99% poruchou.
Václav 3:
Ještě by chtělo dodat, že v případě výroby redukce je třeba dodržet shodnou proudovou zatižitelnost vidlice a zásuvky. Nelze dělat redukci 32-16A!
Citace: Jirka Š. Svejkovský 06.01.2009, 07:54
to Franěk: Zařízení TN-C s pohyblivým přívodem neznám. Pokud bude padat FI, je to 99% poruchou.
Na vsích bývá v provozu takových zařízení, kde se vodič PE za vidlicí používá jako N habaděj a jsou to obvykle svářečky, cirkulárky s ovládáním stykačem, který má cívku 230V a mnohdy také prodlužovačky, kde je na konci zásuvka 3F a 1F vedle sebe na prkénku. A dost těžko se majitelům vysvětluje, že je to velice nebezpečné a že s novou instalací domu tohle fungovat nebude...
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Václav 3 06.01.2009, 08:13
Na vsích bývá v provozu takových zařízení, kde se vodič PE za vidlicí používá jako N habaděj a jsou to obvykle svářečky, cirkulárky s ovládáním stykačem, který má cívku 230V a mnohdy také prodlužovačky, kde je na konci zásuvka 3F a 1F vedle sebe na prkénku. A dost těžko se majitelům vysvětluje, že je to velice nebezpečné a že s novou instalací domu tohle fungovat nebude...
To já vím. Alespoň si to pár "vesničanů" dá do pořádku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana