Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič?
Milan Karvánek:
Při pravidelné revizi jsem se setkal stímto provedením: vedení hromosvodu a svody provedeny Cu drátem 8mm, svod přerušen zkušební svorkou, do země pokračuje uzemňovací přívod rovněž Cu 8mm, jako zemnič je použit pásek FeZn 100x3mm. Spoj mezi Cu uzem. přívodem a FeZn zemničem je realizován v zemi, spojovací svorkou "t.zv. čtverečkem". Odpovídá toto provedení platným ČSN?
Jiří Smolík:
Kombinace materiálu ocel pozinkovaná ponorem a měď dle také platné normy IEC/EN 62305 není doporučovaná z důvodu možnosti korozí a galvanických článků. Ve vašem případě doporučují kontrolu svorky "čtverečku" zda je v něm použita bimetalová spojka a celkovou antikorozní ochranou buď bandáží nebo nátěrem svorky.
Dle ČSN 341390 čl. 81 musí mít spoj v zemi dvě svorky ošetřeny viz výše.
Dle ČSN 341390 čl. 84 vedení v zemi musí být udělány tak, aby za daných podmínek vodiče i součásti dostatečně odolávaly korozním vlivům - viz výše bimetalová spojka a protikorozní nátěr spojky. Ze zkušenosti bych doporučil od bimetalové spojky vč. antikorozní bandáže ochránit Cu vodič až nad zem k ochrannému uhelníku nebo trubce.
Jan Hájek:
Vzhledem k možnému vytvoření elektrického článku, bych se přimlouval, i když zde navržené řešení by bylo funkční, k nahrazení tohoto spoje např. nerezovým drátem a svorkami. Vyšší cena nerezového drátu by byla vyvážena úsporou času na práci s izolací a investicí do budoucna, protože u nerezové oceli je daleko vyšší životnost.
Pavel Horský:
Mám takové tušení,že se také mezi FeZn a CU vkládá olovo.
Pavel Ryšavý:
Horský: Tušíte správně, ale osobně bych doporučil tuto variantu spojů páchat někde jinde a ne v zemi.