Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?

(1/2) > >>

Pavel Koudelka:
V práci máme vedle sebe několik strojů (asi 20) v pěti řadách, nad
každým strojem jsou zářivkové tělesa, které jsou propojeny a ovládány z
jednoho místa tak, že se vždy zapne celá řada.

Chtěl bych v rámci úspor namontovat na každé těleso šňůrový vypínač na
dvojlince který by visel dolů a mohlo by se tím pádem vypínat každé
těleso zvlášť, aby se nemuselo svítit u strojů, které nejsou právě v
provozu.

Poruším nějakou normu?
                     
                             
                                                                 

Pavel Ryšavý:
Možná ano, možná ne

Pokud se jedná o osvětlení sloužící k celkovému osvětlení prostoru haly, podstupujete zbytečné riziko v případě úrazu - byla tam tma, tak jsem zakopl a tím vysvětluji zlomeninu....(soupis končetin)
V projektu vypínače nejsou, výpočet osvětlení přiložený k projektu počítá s kompletním osvětlením.

Záleží na vás, ale zkuste se nad tím zamyslet i z jiného úhlu pohledu než kWh/Kč

Pavel R

Jaroslav Kořínek:
Pane KOUDELKO, pokud PROJEKTANT navrhl způsob osvětlení tak, aby svítila celá řada svítidel, měl k tomu asi svůj důvod (požadavek investora)vše bylo zapracováno do projektu a podle mne to má své opodstatnění. Třeba bezpečné nasvícení cesty a tak dál. Myslím, že bezpečnost a zdraví je přednější něž spotřeba energie. To raději dál neřešme, prostě pokud chcete změnu řešte jí s majitelem projektantem bezpečnostním technikem....

Jaroslav Hasala:
Hlavní osvětlení by mělo být rozsvěcováno naráz, u jednotlivých strojů může být navíc místní osvětlení, ovládané samostatně. U těch šňůrových spínačů dejte pozor, aby splňovaly požadavky na krytí el. přístrojů v prostoru, tyto spínače mají obvykle pouze IP20, což nemusí stačit.
Určitě by všechny tyto věci měl řešit projekt...

Jiří Fuksa:
To: Koudelka
Ještě bych dodal k podmínkám uvedených v příspěvcích předcházejícíc h kolegů. Je nutno dodržet, aby poměr místního osvětlení pracoviště a celkového rovnoměrného osvětlení provozu nebyl větší než asi 3 : 1, tzn.,  aby se pracovnící s osvětleného pracoviště nedívali do "tmy".