Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?

(1/2) > >>

Lukas Macku:
Mám problém s paticovým relé, kterým spínam ventilátory. Už dvakrát odešly kontakty. Ventilátory jsou dva 230V/280W na jednom přívodním kabelu CYKY 3x1.5, délka cca.80metrů. Jistič C4/1. Použité rele RSB 2A080P7 kontakty na 8A. Není to pouze tento případ, další okruhy jsou na tom podobně. Je to asi 8 podobných okruhů.Mohl by mi někdo poradit?  (poklona)  za prípadné odpovědi.

Jaroslav Hasala:
Těch 8A je zřejmě v AC1, tedy neinduktivní zátěž.
Motor je induktivní zátěž, i když odebíraný proud určitě nebude dosahovat 8A, proudové rázy při rozběhu moc kontaktům nesvědčí.
Vhodnější by bylo použít stykače, ty mají kontakty odolnější. Pro daný případ by se dalo uvažovat např. MOELLER Z - R230/S nebo něco podobného.

Lukas Macku:
8A je v AC1,ale bavil jsem se s výrobcem a ten mi řekl,že pri hodnotě motoru na cos.0,8 se hodnota snižuje na 40%,což je 3,2A.Ale i tak jsem pořád pod touto hranicí.Větší starost mám s tím,že na jiných místech kde jsem tyto rele použil žádný problemy nejsou.Take spínam indukčni zátěž kokem 2-3A a zatím vše vpořádku.

Petr Doležal:
Mně v SICHRu vychází, že když před jističem by bylo 231V, tak na konci vedení je napětí 226V při cos 0,95 a 560 W. Když uvážíme, že:1. že i při těchto optimistických vstupech je úbytek 5V2. cos by mohl být (a nebo je ?) menší3. že před jističem nemusí být zrovna 231V4. že před rozběhem, by se mohl ventilátor točit průvanem opačně (záleží na druhu funkce) a tím proudový náraztak by to chtělo změřit skutečný proud, napětí, cos třeba spočítat a pak dedukovat dále.

Georgis Fasulis:
Připojuji se k panovi Hasalovi, spouštět ventilátor s jmen. proudem 3A bych si přes relé nikdy netroufnul a to nejde o to, jestli kontakty vydrží nebo ne, ale jak dlouho vydrží!Životnost všech relé je nepřímoúměrná se spínaným proudem. Takže mé doporučení - stykač 9A.