Která norma řeší značení vodičů v rozvaděčích?

(1/2) > >>

Michal Kočí:
Setkal jsem se v praxi se dvěma názory ohledně popisování vodičů v bytových rozvaděčích jak na nulových svorkovnicích, tak i na jističích. Jedná se o číselné či podobné značení pomocí navlečených bužírek s číslem obvodu na vodiči. Revizák se kterým jsem to konzultoval mi sdělil, že zatím nenašel v normě či normu, která by toto řešila či přímo nařizovala (jedná se o bytové rozvaděče do velikosti cca 36 modulů). Co se týče rozvaděčů měření nebo regulace je mi jasné že tam je to potřeba pro přehlednost a opravy, ale v malých bytových rozvodnicích se mi toto zdá zbytečné. Jak to vidíte vy?

Jaroslav Mrázek:
Popisy jednotlivých vodičů se zdají být zbytečné do doby, než je potřeba vyhledat závadu. Pak je dobré značení k nezaplacení.
Je to mimo jiné i o řemeslné úrovni dle ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1. O označování se zmiňuje i ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.2 "V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící přístroje." a ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2 "Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možné identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny instalace."
I v malých bytových rozvodnicích je poměrně dost vodičů a nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit.

Jan Kučera:
Bytové rozvodnice se posuzují podle ČSN EN 60439-3 jako "rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice" podle čl. 7.1.3.5 "Počet svorek pro připojení vyvedených středních vodičů musí býtstejný jako počet vývodů z rozvodnice. Tyto svorky musí být umístěny, nebo označeny ve stejném sledu jako příslušné svorky vodičů fázových (u svorek ochranných vodičů totéž).

Milan Karvánek:
Navážu tam kde skončil p.Kučera : A protože se v malých bytových rozvodnicích používají často N a PE svorkovnice t.zv. "koníky" (mosazný hranol se šroubky na plastovém držáčku),  které nemají žádná čísla ani jiné označení jednotlivých otvorů pro připojení vodičů, nastupují zde ony žluté návlečky t.zv."pičutky",  na které se ono normou předepsané označení napíše.

Stanislav Pavézka :
Pane Kavránek:Skuste používat rozvodnice Moeller  U-1/14 - 56/F apod.,zde jsou použity nosiče svorkovnice N a PE barevně  a číselně označeny.Co se týká žlutých popisovacích bužírek ,které jste jaksi nazval,tak ty se po dlouhá léta používají a popisují lihovými fixy,popisovači,jednu nevýhodu to má za 15 roků i při zavřené skříní a ve tmě se popis téměř ztratí,je nečitelný alespoň dle mých zkušeností.