Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
Pavel Štěpán:
Poraďte mi prosím jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu? Značný výskyt textilního prachu. Svítidla jsou zavěšena na retízcích na dřevěné konstrukci stropu pobitém hobrou. V půdním prostoru je položena tepelná izolace ze starého polystyrenu. (Lahůdka pro hasiče) - tělesa bez průsvitných krytů s volnými paticemi - tělesa bez průsvitných krytů s paticemi uzavřenými převlečnou maticí a těs. pryžovým kroužkem (jako vývodka) - tělesa uzavřená s průsvitným krytem Nejedná se o to co by bylo nejlepší ale o to co MUSÍM. Sami znáte z praxe jak těžce se majitel smiřuje s novými náklady. Jedná se o stovky kusů, takže pěknej ranec peněz.
Jaroslav Hasala:
Krytí svítidel by mělo vyplynout z protokolu o určení vnějších vlivů.
V dnešní době mají téměř všechny průmyslové zářivky krytí IP 65 (to by mělo stačit) a značku "F" - pro přímou montáž na hořlavé podklady, tímto rozhodně nic nezkazíte. Ceny jsou také celkem příznivé, konkurence je velká. Obvolejte pár velkoobchodů v místě, nezapomeňte uvést počet kusů, při tomto množství určitě můžete dojednat zajímavou slevu.
K ceně nezapomeňte přičíst recyklační poplatek 35 Kč za svítidlo a 8 Kč za trubici (bez DPH).
Petr Moravec:
Ještě bych si dovolil upozornit na
stroboskopický jev ( nebo efekt? :-).)
V průmyslových provozech s rotujícími částmi, nevím jak je to v textilce.
Ale podívejte se jak jsou původní svítidla konstruována a nejsou-li tří trubicová v zapojení
na tři fáze. Takováto svítidla potlačují stroboskopický efekt.
Pokud tam jsou nebylo by vhodné je nahrazovat obyčejnými jednofázovými.
Pavel Horský:
p.Štěpán je může nahradit i jednofázovými. Pak už přece záleží jen na zapojení jednotlivých svítidel na L1,L2,L3.
To Štěpán:takhle přes diskusi vám asi těžko někdo pořádně poradí.Chtělo by to ty svítidla vidět a hlavně,jestli provoz teprve rozjíždíte,tak budete potřebovat pro hygienu změřit osvětlení (v textilních provozech 500-1500lx-dle prováděných prací).Pozvěte si nějakého místního rev.technika a on vám určitě poradí.
Jaroslav Hasala:
Stroboskopický efekt je spíše teoretický problém, než praktický. Ale naše normy se tomuto věnují, takže je to nutné respektovat.
U větších výrobních hal apod. je většinou osvětlení navržené jako třífázové, takže by to neměl být takový problém, zapojit zářivky na všechny fáze. Zřejmě bude také nutné rekonstruovat i přívody ke svítidlům, není jisté, jesli nové zářivky půjdou bez úprav připojit na staré přívody.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana