Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?

(1/2) > >>

Bary xx:
Zajmalo by mě proč jsou proudové chrániče 25A a 40A když jističe se použivají 10A a 16A ?
I když zapojím víc větvi do jednoho chraniče tak se nemohu dopočitat.
2X zasuvky 16+16=32  
3X zasuvky 16+16+16=48

Takže víc jak dvě větve nezapojim a ještě zbude rezerva 8A ?

Jde mi čistě jen o to teoreticky zajma mě to.

Petr Doležal:
Musíte uvažovat taky se soudobostí a reálné zátěže.
Tři zásuvkové obvody v 1f bytě  nejsou žádnou výjimkou a když k tomu dáme jen jeden světelný obvod 10A, tak by dle vaší úvahy musel být před elměrem hlavní jistič 63A.

Bary xx:
Tak že by mohly být klidně 3 okruhy zasuvek na jednom chraniči.

Kamil Novák:
Určující ve vašem případě je, jaké máte jištění před chráničem.

Jiří Schwarz:
Přesně jak píše kolaga Novák
Navíc někteří výrobci (např. OEZ) uznávají charakteristik y jističe, kdy jističem může téci proud až o 40% vyšší teoreticky až hodinu a tak doporučují proud chránič s maximálním proudem o stupeň vyšším, než je jmenovitý proud jističe.