Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozvaděče?

(1/2) > >>

Radomir Kubíček:
Když provádím napěťovou rkoušku rozvaděče MultiServicere m MI2170 s narůstajícím napětím 2500V AC, dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem
přiloženým na svorce. Od velikosti 6mm tento průraz se neobjevil.
Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V. Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.

Jaroslav Kořínek:
Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   ... - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.

XL:
Citace: Jaroslav Kořínek  04.01.2009, 12:10

Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   ... - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.


??

XL:
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/rsa/radova-svornice-rsa-1-5/

Jan Alin:
Citace: Radomir Kubíček  23.12.2008, 16:51

Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.


Není jedno kdo je výrobce, různé svorky mohou mít různou hodnotu elektrické pevnosti (kV). Tuto hodnotu hledejte v materiálech od výrobce. Menší svorky mají už z principu předpoklad nižší elektrické pevnosti protože všechny vzdálenosti jsou už konstrukčně menší.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana