Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
Tomáš Kostelka:
Jaký máte názor na zásuvky(zpravidla dvoj až pětinásobné)230/16,dovážené z Polska,označené CE,s jištěním obou pracovních vodičů L a N pojistkami 10A?Tyto zásuvky jsou buď součástí prodlužovacích přívodů,nebo se prodávají volně.Myslím ,že hrozí nebezpečí NDN při
přepálení pojistky na vodiči N.Zařízení je odpojeno,ale zůstává pod napětím!!(pojistka L je nepoškozena).
Petr Moravec:
:-). co je to NDN ?
Myslíte nebezpečné dotykové napětí?
A to tedy kde?
Není to žádná závada,
jen vodič PE tam pojistka nikdy!
A samozřejmě u starých instalací
PEN tam také nikdy!
Ale N je opravdu vodič pracovní a jistit ho je bez problému.
Tomáš Kostelka:
Ano,NDN je nebezpečné dotykové napětí.A kde? Samozřejmě v připojeném elektrickém zařízení,tak jak jsem psal při přepálení pojistky ve vodiči N,fáze stále napájí spotřebič,ale ten pochopitelně není funkční ,protože chybí "nula".Prosím o uvedení článku a normy ,která tento způsob jištění povoluje.(v případě použití dvoupólového jističe je to bez problémů,nehrozí přítomnost napětí bez N).
(poklona) za další příspěvek.
Štefan Beláň:
TO: KostelkaJste zřejmě mladý elektrotechnik a tak vám poradím jak nato.K vzniku NDN v žádném případě nehrozí. Zamyslete se logicky. Při poruše, tj. dotyku fázového vodiče na vodivou neživou část dojde vždy k přepálení pojistky ve fázovém vodiči. Proud nemůže téci od N k PE.Uvedené pojistky chrání vedení proti poruše (zkratu) na vodičích N a L. Při zkratu by měly vybavit obě, ale nemusí to být pravda. Dvě pojistky mají ještě jednu výhodu, vedení je chráněné dvakrát a když někdo jednu pojistku náhodou opraví (?!), je vedení stále jištěné proti přetížení. Pokud opravená pojistka není zrovna ve fázovém vodiči, je stále zachována i ochrana proti NDN.P.S. Pojistky na kabelu mají hlavní funkci ochrany kabelu. Ochrana před NDN je zajištěna již jištěním zásuvky do které se kabel připojuje, ale připouštím že mohou částečně také plnit ochranu před NDN.
Petr Moravec:
To: Kostelka
Chápu vaši motivaci k tomuto přemýšlení, ale opravdu
nic nehrozí. U spotřebičů tř.I
tvoří ochranu před NDN vodič PE
a U tř.II izolace.
Tak spíš vyhledejte článek, který by to zakazoval
:-).
Ale skoro si myslím že to bude marné hledání.
No ale, je tam nějaké to riziko chybného zhodnocení situace a rozebírání spotřebiče při nevytažení ze zásuvky, ovšem takhle opravdu nejde přemýšlet.
V návodu každého spotřebiče je uvedeno, že opravu máte svěřit specializované mu servisu :-).