Kam nejlépe umístit detektor plynu?

(1/1)

Miroslav Nyč:
Můžete mi někdo poradit, zda detektor plynu umístit u stropu nebo u podlahy? Jedna se o detektor signalizující nebezpečnou koncentraci toluenu a xylenu, které se používají jako ředidla nanášecích barev stříkáním v malé lakovně.

Martin Novák:
Neznam presne vlastnosti techto latek, ve vseobecnosti ale plati, ze pro plyny lehci nez vzduch (vodik, zemni plyn) se cidlo montuje na strop v miste kde je dostatecne proudeni vzduchu ale ne pruvan a pro plyny tezsi nez vzduch (propan-buta, LPG) se cidlo montuje dole u zeme.

Georgis Fasulis:
Toluen i Xylen mají relativní hustotu > 3, to znamená, že jsou těžší než vzduch. Čidla by se tedy měly montovat u podlahy.

Miroslav Nyč:
Pane Fasulis,  (poklona) .
Při revizi jsem si nebyl zcela jistý, potvrdil jste moji domněnku. Detektor je umístěn pod stropem, tudíž špatně.

Jaroslav Kořínek:
TO:Nyč - požadujte kvalifikované určení prostědí a vnějších vlivů, dále zařazení plynů jejich specifikace ,  projekt a další"zbytečosti".
 Ono až to bouchne, stanovení prostředí revizním technikem pro tuto revizi vás možná zařadí mezi stejnooděnce.V ěřte to vám nepřeju!

Navigace

[0] Index zpráv