Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa
| | |-+  Je dán nějaký požadavek kvalifikace na vstup do rozvodny vn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je dán nějaký požadavek kvalifikace na vstup do rozvodny vn?  (Přečteno 13050 krát)
Zdeněk_Šula
« kdy: 18.12.2008, 08:55 »

Je nějakou normou ošetřeno nebo resp. je dán nějaký požadavek na odbornou elektrotechnic kou kvalifikaci pokud chci vstoupit do rozvodny vn?

Tzn. jedná se pouze o vstup do prostor rozvodny vn,
s tím,
že ten člověk tam nebude provádět žádnou údržbu,
manipulaci apod.
Je potřeba, aby tento člověk měl vyhl. 50?
Jen pro upřesnění jedná se o rozvodnu 22kV se zapouzdřenými kompaktními izolovanými rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.12.2008, 09:02 »

"Mít vyhl.50" ten člověk musí.
Ale nemusí ji nutně nosit stále s sebou.  Mrknutí
Co, kde a jak mohou, smí a případně nesmí pracovníci s různými stupni kvalifikace (vzhledem k el. zařízením) provádět popisuje ČSN EN 50110-1 ed.2.

BTW : Proč vůbec by měl někdo vstupovat do oné rozvodny, když tam vlastně nemá co pohledávat.  ??
Rozvodna, zvláště vn, není rozhodně nejlepší místo na zbytečné návštěvy.  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2008, 09:26 »

Co, kde a jak mohou, smí a případně nesmí pracovníci s různými stupni kvalifikace (vzhledem k el. zařízením) provádět popisuje ČSN EN 50110-1 ed.2.

BTW : Proč vůbec by měl někdo vstupovat do oné rozvodny, když tam vlastně nemá co pohledávat.  ??
Rozvodna, zvláště vn, není rozhodně nejlepší místo na zbytečné návštěvy.  pozor

Toto není není očekávaná odpověď...

Malá nápověda: například žívnostenský úřad nebo hygienik má právo vstoupit do provozovny za účelem kontroly... takových možností je více, třeba pověřený exekutor může v případě pravomocného soudního rozhodnutí celou rozvodnu zabavit - čili rozebrat a odvézt. Zákony jsou nadřazené technickým normám. Tuším, že do rozvodny pod napětím smí vstoupit osoba poučená pod dozorem osoby znalé (s vyšší kvalifikací?). Taková osoba pochopitelně nemusí být místní, úředník si vezme s sebou např. soudního znalce, který příslušný paragraf má (a nosí ho s sebou).

P.S. Časům, kdy se energetici chodili v pracovní době do rozvodny zašívat, odzvonilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.12.2008, 10:07 »

Další možnost - projektant stavař má za úkol zaměřit stávající stav, vyzbrojen kovovým svinovacím metrem  Smích, pravděpodobně taky nemá v kapse padesátku. A kolega elektrotechnik zase nemaje stavařské vzdělání, neví co by měřil. Takže opět vstup v doporovodu, veškeré činnosti pod dozorem, ať už je rozvodna klasická nebo zapouzdřená. Myslím že doprovod (dozor) by měl mít skutečně §7, už kvůli tomu, aby např. dokázal kvalifikovaně zasáhnout a poskytnout první pomoc v případě nějakého maléru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.12.2008, 16:45 »

Můžete se někdo hodit fotky tak to v rozvodně vypadá ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2008, 17:38 »

Můžete se někdo hodit fotky tak to v rozvodně vypadá ?
Co takhle použít vyhledávání:
http://images.google.cz/images?q=vn%20rozvodna

Nedávno jsem byl v jedné strojovně, jejíž součástí byl i rozvaděč 22kV. Do zapouzdřeného rozvaděče byl proveden přívod z části holými vodiči ve výši cca 2,5 m nad podlahou. Z důvodu montáže jistého zařízení byly odňaty zábrany a k živé části vn byl volný přístup.
Koho myslíte, že jsem tam potkal? Exkurzi středoškoláků  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2008, 18:33 »

Koho myslíte, že jsem tam potkal? Exkurzi středoškoláků  Šok
Kolik mezi nimi bylo studentEK ? Byli hezké ? zeptal jste se jich jestli umí plavat ?

Jungmann: Ty studentky byly hezké ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.12.2008, 00:01 »

Kolik mezi nimi bylo studentEK ? Byli hezké ? zeptal jste se jich jestli umí plavat ?
Krásných studentek tam bylo několik. Zeptat jsem se nestihl, protože jsem urychleně prostor opustil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.