Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?

(1/3) > >>

Miroslav Nyč:
Ve své praxi se často setkávám s nejednotným uváděním označování sítí, a to jak v projektových dokumentacích, tak i v revizních zprávách. Jak se správně označuje např. u nás nejrozšířenějš í střídavá síť TN-C-S se sdruženým napětím 400 V a fázovým napětím 230V? Označování napětí sítě dle ČSN 33 0120 je 230/400V, ČSN EN 61293 uvádí 400/230V. Co je správně? Ve jmenovateli hodnota sdruženého napětí nebo napětí fázového? Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Jaká je správná posloupnost jednotlivých údajů (počet fází, střední vodič, ochranný vodič, napětí, frekvence, druh sítě)? Můžete uvést příklad správného značení výše uvedené sítě včetně lomítek?

Milan Selezan:
Podľa STN (ČSN) 61293 sa majú označovať siete nasledovne (pozor kde použiť lomítka a kde čiarky, je to zmena od zaužívaných zvyklostí z minulosti)
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2/PE DC 110V, IT (keď máme uložené PE)
2 DC 110V, IT

Josef Dolejšek:
Ta norma se v česku správně jmenuje ČSN EN 61293 (33 0150),  až se k ní dostanu, tak se do ní podívám. Nějak se mi to s těmi lomítky nezdá.

Milan Selezan:
Aj STN je správne STN EN 61293. Technická inšpekcia v SR to požaduje podľa nej tak, ako som uviedol na príkladoch. Aj ja som predtým nedával lomítka za fázami ale pred sústavou TN...

Štefan Beláň:
Já používám 230/400V, normu ČSN EN 61293 (330150) nemám. Možná že správně je to tak, jak uvádí Selezan.