Pokládání elektroinstalace na dřevěný povrch - ano či ne?

(1/1)

Dana Kubová:
Je možné vést kabely po dřevěném povrcbu (dřevěný strop, který se pak po natažení kabelů přikryje sádrokartonem)? Není na to nějaká vyhláška, která by tento způsob zakazovala?

Jaroslav Hasala:
Pokud jsou kabely vyrobené ze samozhášivých materiálů, je možné je pokládat přímo do hořlavých materiálů. V obchodě by vám na požádání měli předložit příslušný certifikát nebo se můžete obrátit přímo na výrobce, nějaké informace jistě najdete i na internetových stránkách výrobce.
Do hořlavých materiálů jsou vhodnější kabely CYKY (kulaté),  ale podle výrobců je možné použít i vodiče CYKYLO.
Osobně raději používám kabely CYKY, hlavně kvůli mechanické odolnosti, vodiče CYKYLO se při montáži lehce poškodí, např. při protahování přes různé konstrukce.

Jaroslav Kořínek:
ČSN 33 2312 (1.9.1986)dostatečná odpověď, dlě jak píše kolega Hasala - katalog výrobce a certifikát výrobku.
Stručně - vemte zapalovač, a prověďe zkoušku ohněm na kabelu. Pokud se škavaří smrdí bude určitě špatně hořlavý. Vzplane-li není vhodný do hořlavých podkladů.
(Pánové prominou tento neodborný způsob kvalifikace kabelů, leč zatím nejlépe orientovatelný .)

Georgis Fasulis:
Ještě doplním: Kabely CYKY můžete vést přímo v hořlavém materiálu, musí být ale správně nadimenzované - to jen tak naokraj. Co jsem chtěl ale říct, je upozornit na zbytek elektroinstala ce jako jsou krabice vypínače a zásuvky - ty můžete na hořlavý podklad použít ale jen takové, které odpovídají třídě hořlavosti daného materiálu podkladu.

Navigace

[0] Index zpráv