Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Vladimír Pašek:
Dle ČSN 34 1390 má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí. Jak je to v ČSN EN 62305 ?
Pavel Ryšavý:
Žádné zvláštní požadavky pokud se používá hlava.
Tak, aby bylo možné provést měření: ČSN EN 62305-3, Příloha E, článek E.5.3.6 Zkušební spojka (svorka)
Vladimír Pašek:
Takže zkušební svorka 30cm nad zemí - OK?
Radek Červený:
Citace: Vladimír Pašek 11.12.2008, 20:03
Takže zkušební svorka 30cm nad zemí - OK?
odpověď:
Citace: Pavel Ryšavý 11.12.2008, 19:35
Žádné zvláštní požadavky pokud se používá hlava.
Výstižné, krátké. Popřemýšlejte, jak asi bude za pár let vypadat svorka 30 cm nad zemí v případě vnejšího svodu, na kterou v děšti cáká voda od země a v zimě padá sníh.
Tím že to norma neřeší není řečeno, že z hlediska životnosti a kvality spoje to bude OK.
Patrik Augustin:
novas norma vysku nijak neupravuje a nechava to na libovuli projektantu a montazniku. Ale spis jde o pouzivani zdraveho rozumu. Klidne ji muzete dat 3m nad zem ale pri revizi bude RT pekne nadavat ze tam bude muset lezt po zebriku. Da se dokonce umistit i do zemne do sachty urcene pro zkusebku. spis by vam o tom popovidal Honza Hajek ;)