Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?

(1/3) > >>

ELVA-elektrorevize:
Co znamená číslice 311 v trojůhelníku postaveném na vrchol?

Taktéž 332 a 412 číslice určující vnější vlivy prostředí.
Značka je uvedena v situačním plánu zařízení s SNV1. Mám tam provést el. revize.

PS:
Dříve narození revizní technici jistě znají i normu ve které je to uvedeno.

Petr Doležal:
311  základní                                           (nyní AB5+AD1)
332  s nebezpečím požáru hořlavých prachů  (BE2N2)
412  pod přístřeškem                                (AB7+AD2+AF2+AR3 či AR3)
322  horké                                              (AB6 nebo AB7)

ELVA-elektrorevize:
Moc  (poklona) .
Ještě požádám o číslo normy.

ELVA-elektrorevize:
Pane projektante, to přiřazení staré normy k ČSN 33 2000-3 jste určil sám, nebo je někde uvedeno?
 ;)

Hynek Čermák:
to: ELVA-elektrorevize
Je to uvedeno v ČSN 330300. ;)ELEKTROTECHNIC KE PREDPISY, DRUHY PROSTREDI PRO ELEKTRICKA ZARIZENI  ;)