václav tichota
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2006, 09:30 » |
|
stínění MUSÍ být uzemněno v jednom jediném bodě. pokud se "pospojuje" v různých a nahodilých místech, je na problémy zaděláno. Takže stínění po celé délce odizolovat a uzemnit v jednom bodě nejlépe u PC nebo zařízení, kam je vedení připojeno.
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2006, 09:53 » |
|
Spojit a uzemnit u počítače, případně použít vodiče s lepším stíněním /dvojité/, nebo použít kovové trubky. Jaký je souběh vedení na trase? Jsou dostatečně vzdáleny od sebe? Na dynamometry je použita propojovací krabička?
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2006, 10:58 » |
|
Dynamometry se spojují v jednotlivých patrech v převodníku a pokračují v jednom vedení do počítače? Nebo mají samostatná vedení do počítače? Tak měla znít otázka. Další možnost vlivu je napájení topení. Je použitý stíněný kabel? Zkusil bych pospojit plášt dynamometru se skřínkou převodníku.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.01.2006, 13:11 » |
|
Jsem v tomto laik, neberte mě příliš vážně. Co takhle optopřevodníky a optické kabely ? Asi by to bylo ale drahé.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 09.01.2006, 13:20 » |
|
Používám tenzometrické snimače tlaku tam spojuji extra vodičem plášť snímače s nejbližším připojovacím místem snímače sdružovací krabicí s uzemňovací lištou. Připojenou přes odpor na stínění kabelu. Kovové ohebné trubky bývaly Kopex.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|