Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
Jakoubek:
Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny a od jakého tepelného výkonu?
Je nutné instalovat hřibové tlačítko bezpečnostního vypnutí u vstupu do kotelny?
Miroš Jan:
TO : Jakoubek
Takže především, předpis nic nenařizuje, norma je nezávazná. (no)
Nouzové vypínání a zastavení, doporučuje norma ČSN 33 2000-4-46, oddíl 464. Norma hovoří všeobecně, nehovoří o tepelném výkonu.
Jestli Máte namysli rozdělení kotelen do kategorií, tak to je popsáno v ČSN 070703. Tato norma taktéž pojednává o bezpečnostním vypnutí, a zároveň o nuceném větrání, havarijním (nebo samočinným) uzávěru plynu, analyzátoru plynu atd.. (norm)
Obecně lze říct, že do tepelného výkonu kotle 50 kW, je to charakter pouze plynového spotřebiče, a tudíž se na takové zařízení nepohlíží jako na plynovou kotelnu. :)
Ovšem pozor, bere se součet všech plynových kotlů, příklad : jsou osazeny 2 závěsné kotle, které dávají součet tepelného výkonu 100 kW, a je to plynová kotelna III. kategorie se všemi důsledky.
Fuk Tomáš:
Citace: Miroš Jan 05.12.2008, 03:14
Obecně lze říct, že do tepelného výkonu kotle 50 kW, je to charakter pouze plynového spotřebiče, a tudíž se na takové zařízení nepohlíží jako na plynovou kotelnu. :)
Ovšem pozor, bere se součet všech plynových kotlů, příklad : jsou osazeny 2 závěsné kotle, které dávají součet tepelného výkonu 100 kW, a je to plynová kotelna III. kategorie se všemi důsledky.
To není řečeno úplně přesně. Cituji z vyhl. 91/1993 Sb.:
"jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW"
Čili jeden kotel 50 kW už je nad mezí, ale tři kotle se součtem rovných 100 kW (např. 36 + 36 + 28 kW) jsou ještě "pod".
Tomáš Jarovec:
Nevíte někdo, jak je řešena tato situace?
V přízemí je místnost, kde jsou dva kotle po 40kW. V suterénu na druhé straně domu je další místnost, kde jsou také dva 40kW kotle. Tedy dvě samostatné kotelničky. Ovšem v té přízemní je rozdělovač, do kterého pracuje i kotelna v přízemí, takže dohromady mají 160kW. Lze tyto siamské kotelny po 80kW považovat za jednu nad 100kW?
Miroš Jan:
TO : Fuk Tomáš
No jó paměť mě zklamala. (doh)
Vámi zmiňovanou vyhlášku nemám zrovna po ruce, ale rozdělení kotelen do kategorií, předepisuje norma ČSN 070703.
V oddíle 5, odstavec a) : kotelny III kategorie – kotelny s jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50kW do součtu jmenovitých výkonů 0,5MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně
Čili dle mého názoru, je plynový kotel s tepelným výkonem 49,9 kW, plynový spotřebič, a 50 kW tepelného výkonu, je to kotelna III. Kategorie.
TO : Jarovec
Toto by měl řešit topenářský a plynařský projekt. Je možné že to rozdělení někdo udělal schválně, aby se vyhnul kategoriím kotelen, a s tím spojené větší finanční náklady na vlastní realizaci.