Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Prema:
Mohu na elektroměrovou desku, s povinným vybavením navíc umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Jedná se o provizorní staveništní rozvod.
Zásuvka by byla samozřejmě za elektroměrem.
Na zásuvku by se připojoval přenosný rozvaděč.
Kamil Novák:
Jestliže se jedná o oficiální měřící místo (nikoli o podružné měření), tak NE. (no)
IMHO : Jestliže jde o zařízení staveniště, tak by vám tam navíc chyběl ještě proudový chránič. Viz ČSN 33 2000-7-704 ed.2.
Prema:
Jestli tomu dobře rozumím, musí být umístěna mimo elektroměrovou desku.
Je to stará budova před rekonstrukcí a stará elektroinstala ce je vytrhaná.
Na budově je pouze hlavní domovní skříň s pojistkami.
Bude se to určitě považovat za hlavní měření.
Jan Franěk:
Samozřejmě.
Všechny vývody do 32A za chránič.
František Šohajda:
Pokud je tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....ji nak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm)
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....poku d ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....ji nak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......x xxxx.......... ..xxx......... FI 30mA. :)