Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?

(1/1)

Vít Zvolánek:
Dotaz ohledně umístění patrových rozvaděčů kancelářského objektu na mezipodestě schodiště.

Připouští toto ČSN, nebo je toto v některé vyhlášce ČÚBP řešeno?
V normě jsem se pouze dočetl "jestliže se do komunikace otevírají dveře, musí být kolem nich volný průchod alespoň 600mm".

Pavel Horský:
Před rozvaděčem musí být manipulační místo min. 80cm a nesmí být umístěn v prostoru schodišťových stupňů.

Hynek Bureš:
Když jsme v chodbě, tak pozor na požárně technické řešení stavby - může se stát, že požární technik bude požadovat skříň rozvaděče nebo uzávěr s určitou požární odolností. A to se může pořádně prodražit.

Miloslav Dunda:
Neznám nové požární vyhlášky, ale podle starých i nových norem může rozvaděč na podestě schodiště být. Nesmí být na rameni schodiště.