Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?

(1/2) > >>

JJoseff:
Rozvaděč se nachází v garáži,
která ještě není zateplená a tak tam i mrzne.
Rozvaděč má klasické krytí a to myslím IP20...
Majitel by ho chtěl už osadit,
ale nevím zda když tam může i mrznout to nebude mít nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek.

Patrik Augustin:
ani Vam nevim jestli to muzete osadit  ;) docela mi pripada ze tak trosku nevite vubec o co jde. Podle toho co pisete to budete osazovat sam. Co takle se zeptat toho kdo na to bude delat revizi. Dofam ze mate radny projekt a samozrejme na rozvadeci stitek schodny s CSN. To jestli muzete rozvadec osadit by jste jako clovek ktery to chce delat mel vedet. Pokud je tam vlhkost tak Vam urcite IP20 stacit nebude. A ze se Vam tam bude srazet voda tak to Vam muzu zarucit kor pokud je to v nezateplene garazi. Co to je vubec za rozvadec s IP20? To je nejaky oceloplech nebo plast?

Lubomír Jindra:
Vlhkost se sráží v místech přechodu teplo / chlad. Samotný mráz klasickým jistícím prvkům a svorkám nijak neublíží.

Štefan Beláň:
TO: JJoseff

Pokud se jedná o samostatně stojící garáž a/nebo garáž v řadové zástavbě bez vytápění a regulace vlhkosti, bude zde pravděpodobně působit vnější vliv AB7. :-\

Podle ČSN 33 2000-3 se jedná o prostor "zvlášť nebezpečný" a podle ČSN 33 20005-51 je předepsané minimální krytí pro elektrická zařízení IP21. Rozvodnici doporučuji použít v krytí IP54. Pro instalaci v tomto prostoru je doplňující ochrana proudovým chrániče 30 mA naprostou samozřejmostí.  :)

Václav 3:
Zase jeden "kvalitní" dotaz od JJoseffa. Tak se mi zdá ( a možná nezdá ),  že se tady někdo snaží pomocí portálu vyučit.