Dušan Chvátal:
Co je myšleno tím,
že ovladače nouzového zastavení stroje musí mít funkci nuceného rozpojení?

Jirka Š. Svejkovský:
Musí obsahovat ROZPÍNACÍ kontakty, které se při stisku odtrhnou i v případě, kdy dojde ke slepení. Může při tom dojít i k poškození kontaktů.
Jinými slovy, když do toho praštíte, musí být obvod rozpojen, i kdyby to měl odskákat ten spínač.
V katalogu je najdete pod označením "šipka v kroužku".

Doplním odkaz: http://www..../index.php?id_document=23813

Jirka Š. Svejkovský:
Omlouvám se, trošku jsem zmotal pojem "nucené rozpojení" (v textu) a "nucené vedení" (v odkazu).
Je to alespoň doplnění vašeho dotazu :)