Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
(1/1)
Karel Bobošík:
Prosím vás o váš názor. Viděl jsem kabel 3x CYKY a měl značení modrá, černá a poslední zelená. Takový kabel mám i v zásuvce. Je to v pořádku, když má být poslední vodič PE správně zeleno žlutý a ne zelený? Už jste ho viděli. Ještě mám hloupý dotaz: Pod označením "nulák" se skrývá vodič PE nebo N. Označení vodiče N jsem viděl také jako A. (poklona)
Zdenek Hejčl:
Kabel v těchto barvách se používal ještě kolem roku 1970 a by měl být vyměněn při rekonstrukci - může tedy zůstat. Nulák je vodič pracovní označený N barva modrá.
Vodič PE je ochranný barva žlutozelená.
Ve schematech se obyčejně označuje pracovní vodič A2 jako společný vodič pro propojení jednoho konce vývodů cívek stykačů, relé, magnetů atd.
Jaroslav Hasala:
Jako fázové barvy vodičů je možné (podle současně platných předpisů) použít černé, hnědé nebo nově šedé vodiče. Modrá barva je určena pro nulový (střední) vodič (N), zeleno/žlutá pro ochraný vodič (PE) nebo nulovací (PEN).
Nulák je slangové označení pro nulový (N) nebo nulovací (PEN) vodič. Určitě by neměl zaměňován s ochranným vodičem (PE).
Nulovací vodič (PEN) byl používán hojně v minulosti (kvůli úspoře), v současné době je možné ho použít jen u průřezu vodičů min. CY 10 nebo AY 16.
Navigace
[0] Index zpráv