Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
Milan Hudec:
Jistič se odhaduje mimo odběru "ustáleného" dle krátkodobé spotřební špičky, vzniknuvší několikrát málo do měsíce s dobou trvání řekněme do 0,5hod.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 30.09.2018, 13:02
Není třeba to nijak pitvat, prostě žádný vzoreček fungovat nebude.
Je to stejné jako spočítat roční spotřebu piva u rodiny, o které lautr nic dopředu nevíte, jediné co můžete je tipnout na základě nějakého průměru v čr a doufat že neděláte rozvahu abstinentům či ochmelkům.
Naprosto výstižné. Lépe to napsat opravdu nejde. Souhlas ;)
ACEOF ACES:
Citace: Milan Hudec 30.09.2018, 14:16
Jistič se odhaduje mimo odběru "ustáleného" dle krátkodobé spotřební špičky, vzniknuvší několikrát málo do měsíce s dobou trvání řekněme do 0,5hod.
Podle mého názoru by měl např.:
jistič 25A půl hodiny vydržet proud asi 33A bez vybavení,
jistič 20A půl hodiny vydržet proud asi 26A bez vybavení,
jistič 16A půl hodiny vydržet proud asi 21A bez vybavení.
Jan Franěk:
To je jenom část informace. Jiné to bude v případě ze je tento jistič umístěn třeba venku a výrazně se to bude lišit v létě, při 30 stupních plus a jiné to budede v zimě během 20 stupňů mínus. Pokud použijete takové hodnoty, mělo by být řečeno za jakých podminek tyto hodnoty platí.
ACEOF ACES:
Uvedené hodnoty platí pro okolní teplotu 30°C.
Při okolní teplotě -20°C by měly jističe vydržet vyšší proud.