Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody.
Jirka Š. Svejkovský:
V případě použití kabelu NYY není úspora žádná.
František Šohajda:
No jo , když se kabel NYY "čórne" ..tak je to levnější ne?.....Kdyby se kupoval tak to vyjde dražší.. :(
Nemám na mysli pana Fuksa...všeobe cně o ceně.
Jinak cena mědi letí velmi rychle dole.....
Miloslav Dunda:
Kabel NYY je asi podobné konstrukce jako CYKY a pokud tomu tak je
Potom při uložení přímo pod omítkou (uložení C) je zatížitelnost vodiče 17A, dovolené jištění pojistkou je 10A, jističem 16A.
Pokud je ten kabel pod omítkou v trubce jde o způsob uložení zřejmě B a potom je zatížitelnost kabelu 15,5A, dovolená hodnota pojistky 10A a jističe také 10A.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana