Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu?
Josef Palán:
Provozujeme v závodě dílnu, kde se míchá pojivo s použitím acetonu. V sousedící dílně je tímto pojivem na impregnační lince napouštěna šňůra a dále je sušena. Výpary jsou odsávány. Nechali jsme si udělat měření na nebezpečí výbuchu zdravotním ústavem. Posouzení koncentrace z protokolu tohoto měření vyšlo -hluboko pod mezí výbušnosti- Lze na podkladě tohoto měření považovat toto prostředí jako -bez nebezpečí výbuchu?- Jak se dívat na situaci v případě havárie?
Milan Karvánek:
A co ventilátor? je atestovaný pro odsávání výbušných par? Co statická elektřina? Z výbuchů mívám kopřivku, já bych na to jako na celek nechal zpracovat pořádnou dokumentaci. Něco jako na lakovnu.
:
Situaci v případě havárie řeší havarijní ventilace,která pro svůj provoz vyžaduje splnění několika podstatných zákonitostí.
1.Havarijní ventilace musí být v provedení do zóny 2
2.Nutno zpracovat protokol o působení vnějších vlivů,který jasně vyhodnotí stupeň větrání ,tzv.hypotetický objem,rozsah zóny apod.
Je opravdu těžké posouzení pouze z těch poznatků,které jste uvedl.Zabývám se jako revizní technik výbušných systému(tř.B)
již dlouho problémy s určením nebezpečné zóny a je to opravdu mnoho času,mnoho tabulek a výpočtů.
Mé hlavní doporučení je komise ve které bude zastoupen hasičský poradce,technolog,specialista VZT atd.
Milan Karvánek:
TO:Hofman > neposlal byste mi na sebe prosím kontakt?
František Pecha:
Jak lze při určení prostředí postupovat v takovémto případě?
Nutno stanovit na základě nějakých norem, tabulek, propočtů (jakých?) revizním technikem, nebo postačí citovaná komise, doplněná např. o projektanta?
Řešíme velmi podobný případ - na dílně, kde se zpracovává hořlavá kapalina II tř. je při práci nevýbušné prostředí (koncentrace v ovzduší pod 5 mg/m3), avšak jde nám o řešení havarijního stavu (např. vytečení ze zásobníků do havarijních van, nebo z hadic na podlahu - v době mimo provoz). Na dílně jsou 3 ks IBC kontejnerů po 2000L kapaliny, dalších ca 200L je v zásobnících stroje (s uzavřenou výpustí mimo provoz). Kapalina tvoří páry těžší než vzduch s mezemi výbušnosti 1 - 8%.
Postačí instalovat havarijní odsávání v ex provedení (spínané čidlem koncentrace par), se sáním nad prostorem havarijních van pod kontejnery a pod strojem?