Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
Stanislav Holík:
Nikde jsem nezjistil poněkud trapnou otázku řešení el. zařízení v blízkosti WC - konkrétně do této místnůstky, kde je i umyvadlo bych do těsné blízkosti z. mísy rád umístil zásobníkový ohřívač TUV a pochopitelně i zásuvku. Poloha zásuvky vzhledem k umyvadlu je normou jasně daná. Co ale vzhledem k záchodové míse? Stejná otázka vyvstává i pokud je WC společné s koupelnou.
Karel Kosina:
Prostor WC vzhledem k tomu, že zde není předpoklad vodivé záchodové mísy, norma neřeší. Pokud jde o instalaci zásuvky v tomto prostoru, je nutné dodržet vzdálenost zásuvky pouze k případnému umyvadlu. WC společné s koupelnou se rovněž nebere v potaz a dodržují se potřebné vzdálenosti el.instalace dle zón koupelny.
Mohu doporučit, pokud Vámi uvedenou zásuvku pro ohřívač TUV nehodláte využívat pro další učely, volil bych jeho připojení přes vypínač.
Jiří Fuksa:
Doplnil bych, že pro zásuvky u WC platí instalační zóny dle ČSN 332130.
Doporučoval bych umístnění mimo dosah. Na WC je někdy nuda a náhodně nalezený hřebík by z dlouhé chvíle mohl skončit zastrčený v levé dírce zásuvky.
LUBOMIR DOUSA:
BOILER SE PŘIPOJUJE BEZ ZÁSUVKY A MÁ SAMOSTATNÝ OKRUH
LUBOR
Vasil Ceral:
To je velice zapeklité.Poku ď je to jen WC,bez problému.Kam by jste připojili vyhřívané prkénko.U společné koupelny a WC dodržet vzdálenosti dle normy.Umyvadlo v prostoru WC se bere jako prostředí obyčejné.Dodrž et vzdálenost od umývadla,toď vše.Vasil.