Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 04.05.2018, 16:39 » |
|
V zubní ordinaci je stávající zásuvkový obvod z r. cca 1960 ,část vodiči AY 2,5 L- černá a PEN-světle šedá , část můskový kabel pod omítkou L-černá a PEN -zelená . Z tohoto obvodu se přes proudový chránič napojilo zubařské křeslo. To křeslo má v sobě zabudováno oddělovací trafo . Tedy bylo správné v r.2005 se na stávající PEN o průřezu pouhých 2,5 Al připojit další odbočku s novým zařízením ? Přitom zde zmíněná norma pro zdravotnické prostory z. r.1986 již zakazuje vodič PEN v těchto prostorech a už ČSN 34 1010 v poslední verzi již požadovala PEN min.průřezu 10mm2.
|