Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
zerotest:
OMLOVÁM SE VŠEM !
Výrobce svorek udává minimální průřez 10mm2 při použití svorek RSA pro funkci PEN .
Miroslav Revús:
A ešte musia byť navyše namontované na medenej lište s prierezom min. 10mm2.
Štefan Beláň:
A pokud se používá lišta DIN Cu jako sběrnice PEN, musí být uložená izolovaně od vodivé konstrukce rozvaděče a spojena s konstrukcí samostatným vodičem. :)
PS: Vodič PEN a sběrnice PEN není vodič PE a sběrnice PE. (norm)
revizacek:
ČSN EN 60439-1 ed. 2 / 7.4.3.1.8 V případě rozvaděče obsahujícího nosné části, rámy, kryty atd., vyrobené z vodivého materiálu, nemusí být případný ochranný vodič od těchto částí izolován
Václav 3:
Zásadní rozdíl je v tom, zda sběrnice plní funkci pouze ochrannou (PE) nebo, zda se jedná o funkci společnou se středním vodičem (PEN). V prvním případě je spojení možné, ve druhém zásadně ne, byť se potom provede spojení s kostrou vodičem, musí však být zachována možnost rozpojení - například pro měřící účely.