Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?

(1/2) > >>

Vojtech Lelkes:
Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov podľa novej normy o bleskozvodoch?

Kamil Novák:
Díval jste se již na tuto animaci z KníŠky ?

Vojtech Lelkes:
Na to by som bol zvedavý ako ten bleskozvod riešiť napr. u 50m stožiaroch.

Kamil Novák:
Konstrukce samostatně stojícího stožáru BTS je jistě úžasný jímač.
Takovéto výšce musí odpovídat i patřičné základy, tudíž lze předpokládat i příznivý zemní odpor.
Tyto BTS pracují v autononním, bezobslužném režimu, takže asi ani nebezpečí krokového napětí a s tím související ekvipotencioná lní zemnící soustava zřejmě také nebude nutná.

Nebezpečí zavlečení části bleskového proudu do napájecích a signálových vedení je jistě řešeno kaskádou odpovídajících svodičů.

Nevím, jestli máte ochranu vyprojektovat nebo se o to jen zajímáte, ale v každém případě bych asi vyrazil s dalekohledem do terénu k nejbližší podobné BTS.

Proč pracně vymýšlet něco, co je již řadu let a v mnoha případech vymyšlené, instalované a asi i funkční.
Mobilní operátoří nepatří k firmám před bankrotem a tudíž mají tuto problematiku jistě kvalitně vyřešenu.  ;)

Jan Hájek:
Vše záleží na provozovateli BTS, protože se jedná o jeho zařízení.
Lze postupovat zhruba takto :stožár