Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
Rasto Furian:
(poklona) odbornikov. Mam jeden problem. Vie mi niekto poradit ci sa moze prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe. Cez celu chodbu vedie hruba plynova trubka ktora je natreta na bielo. Je vo vyske cca 3metre nad zemou. Neda sa tam listovat, lebo je to historicka budova. Musi byt kabel v ochrannej trubke? Co na to revizak? Dakujem za rady.
Jiří Sedlmajer:
To snad nemyslíte vážně? Vy jste elektrikář? V žádném případě!!
Martin Budaj:
ja nevidim dovod preco by ste to tam nemohli dat.
aby bola aj koza cela aj vlk syty, dal by som to trubky /nie husi krk ale rovne trubky -napr.dietzel univolt/ aj kvoli estetickemu dojmu.
s revizakom elektro nemozte mat ziadny problem,lebo ezs nieje vyhradene zariadenie /okrem napajacieho zdroja/, cize nepodlieha revizii /a revizie EZS si mozte robit aj sam/.
po plynovych rurach som videl natahane aj silove kable na trojfazove motory ;)
Jan Kučera:
To Raptor181:
váš dotaz vyžaduje poněkud složitější odpověď.
1) Souběh elektrického vedení s plynovým potrubím neřeší normy elektro, ale plynařů. Směřujte tuto otázku na revizáka plynu.
2) Uložení vodičů EZS řeší soubor ČSN 33 4590 a násl. Tento nový, a podle mne zbytečně složitý soubor, detailně neznám, ale podle dnes zrušené ČSN 33 4590 je volné uložení vodičů EZS možné jen pro nejnižší (IV.) kategorii EZS. Myslím, že i v novém souboru ČSN podléhá EZS stejně, jako ve staré institutu "revize" (možná se pletu), takže je EZS vahrazeným elektrickým zařízením. Nevím ovšem, jak je to dnes na Slovensku.
Rasto Furian:
Panove dakujem za odpovede.
TO SEDLMAJER: Ano som elektrikar, a co je natom divne? Videl som ine smrtelne veci a robili to stary fachmani.
TO KUCERA: Jo dikes za presne vysvetlenie, zajdem za plynovym revizakom a hodim rec.