A teď otázka k nim- ta levná za 74,- Kč-má s ní někdo zkušenosti? Kam je svedeno zbytkové přepětí?? Nikde na ní neni očko či klema se šroubkem pro připojení PE drátu. To u té druhé (dražší) je, aspoň na fotkách, něco, kam se dá připojit zemnicí kabel.... Má idea je tu levnou dát přímo k LNB a tu DEHNňáckou dolů před byt, kde mám přípravu na HOP... a je tu lidoop!
Teď jsem si všiml ještě těchhle otázek...
Jak jistě zjistíte v
www.kniska.eu , ta DGA AG N patří na vstup kabelu do objektu (vám to nejspíše vyjde na horní konec instalační šachty) a zejména v případě, kdy propojení na zem nepotáhnete dostatečně oddáleným vodičem, je třeba instalovat svodiče i na napájecí síť. Přečtěte si radši dvakrát příspěvek kolegy Hájka:
Teď budu trochu kontra SPDivní, ale je třeba to uvést na pravou míru.
Svodič bleskových proudů pod střechou v blízkosti antény neudělá nic jiného, než že to trochu mezi stíněním a středem , ,dorovná,, hlavní rozdělení je většinou na anténě a tak bleskový proud teče již koaxem rozdělen.
Pokud chcete zabránit škodám, měl by být pod střechou v nejbližším rozvaděči umístěn svodič Typ 1, který , ,rozhodí,, zvýšený potenciál místní země, vůči ostatním napájecím vodičům.
To samé na všechny komunikační kabely.
Nebo tu raději 25 táhnout odděleně od zbytku el.instalace a dost daleko na HEP objektu.
PS:
kdo tomu rozumí a nechce riziko akceptovat (a nemá moc peněz) raději zvolí oddálený hromosvod, pokud bude realizovatelný
.
PS2: Pokud někdo nevěří na výpočet dostatečné vzdálenosti, tak ať na střechu nic nedává.
Co se týče těch laciných přepěťovek za 74 Kč, to už je jenom takové jemné doladění na vstupu do chráněného zařízení. Tam už uzemňovací šroub není, protože se počítá jen s malými proudy a ty se odvedou do kostry zařízení (které je stejně uzemněno). Já mám takové napíchané do rozbočovačů STA.
P.S. Je třeba si uvědomit, že ta přepěťová ochrana ošetřuje vnitřní vodič koaxu; ochrana vnějšího vodiče se dělá de facto pospojováním.