Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?

(1/2) > >>

Pavel Vaňkát:
Prosím o jednoznačnou odpověď, zda může být v panelakovém bytě TN-C a TN-S současně.

Současný stav: TN-C 1 fáze a 4 staré bakelitové jističe:
10 A - 2 místnosti světla i zásuvky
16 A - místnost a kuchyň světla i zásuvky
16 A - bytové jádro a chodba
16 A - pračka

Plánuji výměnu kuchyňské linky, od bytové rozvodnice budou nové CYKY 3C 2,5 mm kabely k varné desce (jenom 2 plotýnky),  k mikrovlnce, k troubě a k zásuvkám v lince, vše TN-S přes dedikované jističe a proudový chránič. Lednička a stropní světla by zůstala na staré TN-C.
Z toho vyplývá výměna bytové rozvodnice (bude samozřejmě se štítkem  :) ). V budoucnu je v plánu rekonstrukce bytového jádra, zatím je to mimo mé možnosti.
Probírá se to tu z různych stran ale prosil bych o jednoznačnou odpověď, zda projde revizí, když část jističů v rozvodnici TN-C a část TN-S? To samé s rozvody?

Jirka Š. Svejkovský:
Projde.
Snažte se, aby jednotlivé okruhy byly označené. Je vhodné vodiče PEN v rozvodničce označit modrou páskou (Ne přeznačit! Jenom proužek). Dbejte na to, aby nikde dál v instalaci nedošlo ke spojení vodiče PEN s vodičem PE ani vodiče PE s vodičem N. Okruhy musí být od sebe odděleny.
Pokud použijete proudový chránič, tak pouze na okruhy v soustavě TN-S.

ALCR:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.11.2008, 08:43

Projde.
........ Je vhodné vodiče PEN v rozvodničce označit modrou páskou (Ne přeznačit! Jenom proužek). .............. .........


     Ono to není jen vhodné norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 to přímo vyžaduje vodič PEN má mít na koncích modrý proužek (např. izolačkou či smršťovací bužírkou).

František Šohajda:
Spíše bych to viděl jako síť TN-C-S.... (norm)

Pavel Vaňkát:
Jeste ciste teoreticky: Lze pridat vedle puvodni rozvodnice pro TN-C druhou rozvodnici, kde by bylo vse jen TN-S? Nevadilo by to nejake norme?