Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?

(1/2) > >>

Petr Zronek:
Mám doma stavební vrátek, taková ta velká kostka,

Je tam (údaje ze štítku) MEZ MOHELNICE 3f. motor 1,5 KW, Y/D 380/220V, 940 ot. min.
4,3/1,4A (ta druhá hodnota, těch 1,4A se nedá přečíst, tak nevím jestli je správně). Bylo tam jištění pojistkami s hodnotou 10A. Jaký jistič mohu použít místo těch pojistek?

Jakub Fišer.:
Vzhledem k tomu že zde byly použity pojistky 10A by se dal použít 8A 3F jistič s chrakteristiko u B ovšem vzhledem k proudovým rázům při zapnutí by bylo vhodnější použít u motoru chrakteristiku C

Jaroslav Svárovský:
 Dejte tam  jistič 16b nebo 10c je to na vás

Pavol2605:
Použite motorový spuštač so strednou hodnotou 4,3A.

Petr Zronek:
Citace: Jaroslav Svárovský  09.11.2008, 14:36

Dejte tam  jistič 16b nebo 10c je to na vás


Zkoušel jsem 10C a spadává mi, tak nevím, zkusím 16B ale nevím jestli to nebude padat také.