Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?
Pavol Papco:
Predpisuju normy max. dlzku kabloveho vedenia ulozeneho v zemi v sustave TN-S? :-\
Michal Kolesa:
Kabel se dává 70 cm pod zem
Existují samozřejmě vyjímky například pod silnici se dává kabel 130 cm pod zem
Martin Novák:
Citace: Michal Kolesa 09.11.2008, 08:38
Kabel se dává 70 cm pod zem
Existují samozřejmě vyjímky například pod silnici se dává kabel 130 cm pod zem
Pane Koleso, ze vy jste zase vysadil prasky ?
Tazatel se ptal na maximalni DELKU kabelu v soustave TN-S, ne na hloubku ulozeni.
Michal Kolesa:
Pardon překoukl jsem se
Jirka Š. Svejkovský:
Nevím o předpisu, který řeší max. délku kabelu.
Předepsán je maximální úbytek napětí. Projektant vám spočítá patřičný průřez kabelu při dané délce. Nezapomeňte na přizemnění vodiče PE.
Pane Koleso: znáte to přísloví "Dvakrát čti, jednou piš"?