Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?

(1/2) > >>

Tomáš Beran:
,  chtěl bych se zeptat jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?

Jiří Špelec:
Stále jsem nechápal, proč chcete ten otazník a teď mi je to jasné. Při zakládání diskuze se má zadat otázka a ne nadpis.  Vždyť je to tam dokonce i napsáno!  Asi jste se v Elektrice přepočítali! Mnozí vůbec neznají takovou základní věc jako je otázka. Ať se na mne tedy zakladatel fóra nezlobí, ale na jeho dotaz
-
Krytí rozvodnice v samostatně stojící garáži?
-
odpovídám samozřejmě ANO!

Tomáš Beran:
Re: p. Špelec

 (poklona)  vám za velice rychlou odpověď na otázku, kterou jsem vlasně ani nepoložil a dovolte mi abych se opravil:

Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?

Jiří Fuksa:
Krytí musí být dle požadavků ČSN 332000-5-51 na základě stanovení druhu vnějších vlivů dle ČSN 332000-3.

Štefan Beláň:
Z hlediska  předpokládanýc h vlivů (cca AB7) je podle ČSN 33 2000-5-51 požadavek min.  krytí IP21, s přihlédnutím k vyšší prašnosti (cca AE4) doporučeno krytí IP5x, z hlediska působení vlhkosti a teploty, tj. AB, musí být zřízení odolné proti  korozním vlivům. Dále je nutné brát v úvahu i ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.3 - zvláště doporučené použití proudových chráničů pro zásuvky do 20A používané laiky.Závěr: - rozvodnice z plastu, doporučené krytí IP54 až IP65, pro zásuvky (lépe pro celý rozvod ) proudový chránič 30mA.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana