Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?

(1/2) > >>

chucky.drobek:
Chtěl bych poradit s hlavním jističem pro rd s 20kW kotlem.

Počítal jsem zbylé přístroje (bojler 2,5kW, pračka 2kW, myčka 2kW, sporák 7,5kW, konvice 2kW, světla 2kW atd.)

A dostal jsem se na, pro mě astronomické číslo, 80A.
Je to tak nebo se to počítá jinak.

Pavel Horský:
To jste počítal určitě špatně. váš hlavní jistič bude velikosti 3x50A-B, ale to by mělo být uvedeno v technické zprávě projektové dokumentace.

Kamil Novák:
A při bežné soudobosti by neměl dělat problém ani jistič 3x40A/B.

Pavel Horský:
Při použití koeficientu 0,8 dělal výpočet 44A, takže bych si na tu 40 moc netroufal.
Ale dala by se samozřejmě z úsporných důvodů a za určitých podmínek také osadit.

Jaroslav Hasala:
Jistič 3x 40A by pravděpodobně stačil. Elektrokotel 20 kW má sice při provozu na plný výkon odběr kolem 29A, ale běžně se na plný výkon vůbec nepouští.
U většiny elektrokotlů jde navíc max. výkon (tím i odebíraný proud) omezit.
Při "poučené" obsluze by měl být provoz bez problémů.
Jistič 3x 50A je už potom "sázka na jistotu" ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana