Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?

(1/2) > >>

Roman K.:
Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu a pokud ano, jaké se musí dodržet parametry?

Miroš Jan:
Rozhodně nééééé

Jaroslav Mrázek:
A proč néééééé? Když se udělá dostatečně široký výkop. Pro vodovodní přípojku a silový kabel do 1kV je nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu 40 cm. Při šíři výkopu 50 cm se tam dá uložit oboje.

Jirka Š. Svejkovský:
Miroš:
No to koukám  :o
Víte jak vypadají sítě ve městě? Kdyby měla každá trubka svůj výkop, nenatáhnete nic.
Roman K.:
Je třeba dodržet minimální vzdálenosti souběhu a křížení (hledejte zde na fóru). Pokud nelze, je možné učinit opatření, například uložení do chráničky nebo vytvoření přepážky mezi sítěmi. Voda a elektrika dohromady jde. Horší je to s plynem a kanaldou.

Petr Doležal:
A pozor! Pro vodu a kanalizaci platí navíc zákon a ne jen prostorová norma. Zákon je zákon a pokud vás správce VaK vyžene z ochranného pásma, máte v husté zástavbě zaděláno na problém.