Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~

(1/2) > >>

Stanislav Šelbický:
(Přišel jsem k tomu jak ten slepý k houslím, původní realizátoři prchli)
Je stropní osvětlení bazénu. 
Umístěné mimo plochu bazénu.
Připojeno je 9x 100W těles (obsahujících po dvou 50W bodovkách)
na sedm 200VA traf tak,
že na 4 trafa je připojeno 5 těles a zbytek na tři trafa.

Vypínají se přes stykač 230V/16A, každá skupina přes samostatný kontakt.
Obvody jsou na primeru  jištěny  jističi 2x16A/B( jeden v hlavním rozvaděč a druhý v prostoru transformátorů) 
a potom každá větev (v prostoru transformátorů) zvlášť 2x10A/B.
Sekundáry jsou jištěny  osmi dvou kontaktními 20A/B.
(Ty nevypadávají).
Bohužel nevím jak je do tohoto systému zapojen vypínač  stykače.
Nic to ovšem nemění na tom, že mohu 10x vypnout a zapnout a nic.
A při jedenáctém vypnutí (nebo i zapnutí) vyletí až všechny 3, 2, nebo je jeden z nich.

Vladimír Šťavík:
Pokud je to celé napájené z jedné fáze, vznikne při zapnutí velká proudová špička, asi je na hranici jističe. Možná by bylo řešením použít pomalejší jističe (charakteristik a C ),  pokud je to možné. Asi také záleží na tom, v které části sinusovky se obvod sepne.

U řídících rozvaděčů se spínaným zdrojem 230/24V používáme na vstupu jističe s charakteristik ou D.

Stanislav Šelbický:
V tomto případě nejde o spínané zdroje, ale o klasické transformátory .Budu to asi řešit jističem s pomalejší charakteristik ou. Ale % vypadnutí všech čtyř jističů  při zhášení je asi 5x vyšší.  K výpadku tří jističů dochází i v případe, že je zapojen primer jedné sekce a sekundár pouze jednoho trafa a všechny zbývající sekundáry jsou 20A jističi odpojeny. (Je zde ovšem ještě problém, že délka od sekundáru traf je  od 5m do 15m, což už je zabetonované a nemohu to tedy ovlivnit) Vážanský

dolac:
Predpokladám, že máte použité toroidné trafá. Tieto trafá pri spínaní v primári v nevhodnom okamžiku odoberajú vysoký impulzný prúd, ktorý vám vyhadzuje istič. Spínanie v nule by vám nepomohlo, nakoľko pri zapnutí trafa naprázdno je zapínacia špička práve vtedy najvyššia. Bolo by vhodné nejakým spôsobom obmedziť túto prúdovú špičku zapojením sériovej obmedzovacej tlmivky, prípadne naozaj použiť istič s pomalšou charakteristik ou, tak ako vám radil pán Šťavik.     

Václav 3:
to Stanislav Šelbický:

V případě použití toroidních traf by bylo vhodné použít v primárním okruhu termistory pro omezení proudové špičky, tak jak je to obvyklé v nízkofrevenční ch zesilovačích většího výkonu, potom by neměl být problém se startem.