Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?

<< < (6/6)

Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír  15.04.2011, 15:25

...vyzdvihuje možnou komplikaci, která je při masové aplikaci přepěťovek možná...

Tomu nějak nerozumím. Jakou komplikaci způsobí, když si někam nainstaluji přepěťovou ochranu (v souladu s ČSN) oproti stavu, kdy si ji nenainstaluji?

Rozmahel Vladimír:
Asi to nebylo zcela přesné. Myslel jsem to tak, že i při osazení přepěťovek může dojít při přímém zásahu bleskem k poškození spořebičů v domě. Oproti variantě přepětí šířenému po vedení. Tam je účinnost dost jistá.

Fuk Tomáš:
Jistě - v situaci, kdy přijde nějaký šťouch odzadu - třeba indukcí od svodu do periferní části rozvodů, a při projekci ochrany se s tím nepočítalo... Anebo když jsou ty SPD poddimenzované . Způsobů, jak udělat někde slabé místo, je mnoho.