Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?

<< < (2/2)

Kamil Novák:
Citace: Lumir T  11.12.2008, 17:44

Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.


Že je to pravda, navíc podporovaná PSR.  (norm)

Aleš Dobrovolný:
Citace: Lumir T  11.12.2008, 17:44

Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.


A co tohle: ČSN 332000-4-43 příloha 3 (informativní) Definice:
1 Obvod
Část elektrické instalace chráněná proti nadproudům jedním nebo více běžnými ochrannými zařízeními.