Jaké osvětlení WC dle ČSN EN 12464-1?

<< < (2/4) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Lukáš Rotrekl  02.11.2008, 10:24

Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?


Ono nejde o to, že by se člověk potmě nevytento. Myslím, že jde spíš o to, že v šerých prostorách je jednak větší riziko úrazu (uklouznutí na mokru),  a jednak to nepřispívá k dobrovolnému udržování čistoty. Ponuré osvětlení svádí spíše k opaku.

Michal Kolesa:
Zeptám se jinak

Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W

Pavel Horský:
Ano, je to divné, ale je to tak. Pak je jen k údivu, že např. na eskalátorech, nakládacích rampách, ve výrobních provozech s omezenou obsluhou atd. je zapotřebí menší osvětlenost než na oněch hajzlíkách. Asi je to opravdu kvůli novinám. :D

To Kolesa: nezáleží jen na té žárovce, ale na konstrukci svítidla, barvě krytu, difuzoru atd.

Lukáš Rotrekl:
200lx je docela dost světla.

Záleží na umístění té žárovky. V mém případě mam WC s příčkami mezi jednotlivými WC, rozměry cca 3000 x 1900. Pokud bych osadil žárovkami 60W bylo by jich potřeba cca 12, při zanedbání příček. Svítidla s prisma skleněným stínitkem bez jakekoliv optiky.

Já sem nakonec konkrétně pro tuto místnost zvolil 2x zářivka 2x24W s plastovým opálovým krytem. Vychází osvětlenost Em cca 240lx při vynechání příček. S příčkami cca  170lx.
Svítidla umístěna na stropě.

Použit firemní WILS 6.3 Trevos

Pavel Horský:
A rovnoměrnost osvětlení?