Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?

<< < (2/2)

Petr Doležal:
To Traktorista: Je to tak.  (jednicka)
Správce VO v Brně rozhodl, že se budou stožáry bez výjimky uzemńovat. Jaké to má výhody ?
1. nemusí se zkoumat, zda stožáry jsou či nejsou v ochranných prostorech hromosvodů budov
2. nemusí se přemýšlet, ve kterém stožáru přizemnit PEN, je přizemněn všude
3. Zemní vedení vylepšuje impedanci smyčky
Náklady na zemní vedení vůči výkopu, loži, kabelu, ev.chráničce a zpětné obnově povrchu nehrají významnou roli.

Rozmahel Vladimír:
ČSN 34 1390
Kovové konstrukce - osvětlovací stožáry
185. Kovové osvětlovací  stožáry stojící  v místech  zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ohmů.
Páskový  zemnič  lze  uložit  do  společného  výkopu s kabelovým vedením, přičemž se pásek uloží na dno  výkopu (pod pískové lože). Doporučuje se, aby tento pásek spojoval sousední stožáry.

Jan Alin:
Citace: R. Voko  02.11.2008, 09:29

V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.


Nemyslím si že to byl vodič N protože to by byla chyba, zřejmě došlo k nákupu levnějších kabelů odněkud a používají modrý vodič jako ochranný (což je taky špatně ale není to tak nebezpečné :-)). Pokud se vám jedná o spojení kovové konstrukce stožáru s ochranným vodičem tak tam je to nutné vždy když není celý stožár deklarován výrobcem jako zařízení II třídy. Předpokládám klasickou TN-S síť.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana