Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
R. Voko:
V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.
Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.
Stožáry jsou uzemněny.
Lubomír Jindra:
Jste si jistý že právě vodič "N"? :o
Petr Doležal:
Úmyslně uzemněný stožár nemůže být dle ČSN považován za předmět třídy II a proto se musí stožár připojit na ochranný vodič. Ochranný vodič se nalézá právě v té rozvodnici GURO, některá GURA mají dokonce ve spodní části prolis (průchod) pro vyvedení ochranného vodiče (viz žlutý kroužek).
František Bernard:
Setkávám se v prostorech ČD s osvětlovacími stožáry, které mají veškerou výzbroj ve dvojité izolaci. Rozvody tvoří kabely typu D. Jištění je jističem a někdy se přidá i chránič s Id - 00,3 až 0,5A. Proti blesku je přizemněn pasovinou cca 7 m.
Traktorista:
Čl. 714.413.2ČSN 33 2000-7-714 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocenné izolace: "Nezřizuje se žádný ochranný vodič a vodivé části zařízení nesmí být úmyslně spojeny se zemnicí soustavou".
V místech s velkým ohrožením úderem blesku se dřík stožáru spojuje se zemnicím drátem, který se stejně spojí s vodičem PEN.
Přizemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S - viz NB.1.3 a) ČSN 33 2000-4-41 ed.2.