Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
kostal61:
Potřebujeme koupit agregát pro budovu penzionu který má součet všech spotř.24kw.
Jaký by měl mít výkon?
Popřípadě poraďte typ atd.
Petr Doležal:
Musíte ještě sdělit, zda je to výkon instalovaný či soudobý, jaký je účiník a zda je existuje technická možnost vyřadit zbytné obvody při napájení agregátem. Pokud je to výkon instalovaný, pak je třeba udat tu soudobost a nebo soudobý výkon změřit při simulaci nejhoršího případu.
František Šohajda:
Takový agregát má více specifických podmínek-
jakou část spotřebičů chcete napátet, jak dlouho/popř.při výpadku nebo dlouhodobě/....apod....protože každý kW navíc stojí hodně peněz a jsou vyšší nároky na údržbu, jak se startem/ručně automat/ , konzultace s dodavatelem dodávky el. proudu a td.
Aby vám agregát na plný a stálý provoz z autom. startem nestál více jak penzion !!
kostal61:
Jen při výpadku proudu a s automat.starte m.
pugner:
Je dobré stanovit okruhy pro napájení záložním zdrojem.
1)Evakuační cesty.
2)Pohon výtáhů (jsou-li).
3)Osvětelní únikových cest a ovládání el.dveří.
Mít DA na napájení celého objektu není zrovna vhodný nápad a hlavně,jak již bylo řečeno,velmi drahý špás.Tyto záložní zdroje se všeobecně používají pro zajištění případné evakuace osob při výpadku el.energie.A nemusí se jednat o výpadek ze strany distributora,ale třeba nucené vypnutí objektu při živelné pohromě a v případě nebezpečí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana