Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?

(1/1)

Martin Šedivý:
Páni kolegové, z několika diskusí jsem nabyl dojmu nutnosti připojení světla v koupelně přes FI. Nechci diskutovat o vhodnosti, ta je jasná. Zajímá mě, zda mi náhodou něco neuniklo... I v nových projektech mám mnohdy světla nepřipojená přes chránič. Díky

František Bernard:
Pane Šedivý, velice zjednodušeně: ČSN 33 2000-7-701 z června 1997 platí do 30.8.2009. Pokud nmáte svítidla v zóně 2, musí být přes pr. chránič s Id 30 mA. Zásuvky přes chránič v celé koupelně. Souběžně již platí nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ze září 2007. V místnostech se sprchou nebo koupací vanou se se vše napájí před úroudový chránič s Id 30 mA. Výjimky: 1) mimo obvody chráněné elektrickým oddělením, 2) jsou-li obvody napájené napětím SELV nebo PELV. Takře si můžete vybrat, podle které normy provedete instalaci. Napsal jsem to velice zjedodušeně.

Martin Šedivý:
Díky za upřesnění, nějak mi v ed. 2 utekla větička o všech světelných vývodech. Projektant pracuje asi podle původní normy, jelikož světla mimo zony nepřipojuje přes FI.

Navigace