Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?

(1/2) > >>

JJoseff:
Mám podlahové topení, jeden topný kabel má asi 900W.
Mám na tento obvod napojit 16A jistič a nebo raději co nejblíže k tomu a to 6A?

Jan Franěk:
Použil bych Jistič 6A.
V rozvaděči vám postačí propojovací lišta 10mm2
A ten chránič samostatně pro podlahovku je bezva.Naprostý souhlas.
Norma dává možnost nedat chránič na zásuvky, kde by  v případě vybavení chrániče mohlo dojík k velkým materiálním škodám.Třeba lednice, mrazáky a nebo třeba i PC (i když to řeším raději UPSkou).

JJoseff:
a na kolik taková upeska asi přijde? a co je vše k tomu potřeba?

Jan Franěk:
K té UPSce není nic potřeba. Dáte ji do zásuvky a z ní pak napojíte PC a monitor, popřípadě další "blbosti okolo"
Na množství připojených věcí a potřebné délce výdrže chodu PC pak závisí velikost UPSky.  Bývá to v řádu několika minut až po pár desítek minut.
Ceny jsou od 1000Kč za starší až po třeba 6000Kč za novou.

Když napíšete celkový příkon Vašeho PC a požadované doby výdrže, můžem poradit přesněji a doporučit i nějaký konkrétní typ.

JJoseff:
bude tam asi PC 400W a nic jiného + monitor

Navigace

[0] Index zpráv